PV-Anlage mit zusätzlichem Balkonkraftwerk netzunabhängig machen

Zitat von evcc:
"Hinweis

evcc wird ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt, und du verwendest die Software auf eigenes Risiko. Es liegt in deiner Verantwortung, evcc mit Bedacht einzusetzen, denn es ist dein Haus, das brennt!"

Die sicherste Variante ist Hybrid-WR, Akku und WB von einem Hersteller. Im Prinzip kann jedes neuere Komplettsystem alle genannten Wünsche erfüllen. Incl. dynamische Tarife. Angeblich total einfach für den Nutzer. Zur Realität kann ich nix sagen, nur soviel, das Unternehmen mit dem ich arbeite hat schon tausende PV-Anlagen installiert. Vertreibt aber nur Geräte von genau 2 Herstellern. Spitzenklasse (deutscher Hersteller) und China-Mittelklasse mit gut gestaffeltem Baukastensystem. Weil der Kram funktioniert, haltbar ist und man sich damit auskennt. Wer bestehen will, kann sich keine Experimente leisten.

Wenn man bestehende Geräte vernetzen will, dann müssen sie zumindest eine Kommunikationsschnittstelle haben. Etabliert sind da mal mindestens 10 verschiedene Protokolle in einem Gerät, also im Prinzip können die schon mit "Anderen" reden. WLAN wäre am Einfachsten, zB wenn man über Shelly was steuern möchte. Solch ein "Szene" zu erstellen ist bei Shelly so einfach, dass ich es sogar kann.
Aber du kannst einen 230V-Schnarchlader nicht sehr oft per Shelly bei 3,6 kW abschalten. Das mag das Ladegerät nicht und der Shelly erst Recht nicht. Vermutlich könnte auch der FI auslösen. Die Shelly Schaltsteckdosen können eh nur 2 kW, aber die Kontakte sind so winzig und brennen schnell weg, der Stecker wird heiß, sollte man nicht machen. Also das Mindeste wäre ein Schütz, der von einem Shelly angesteuert wird.
Noch besser wäre ein Schnarchlader mit App, den kann man dann per App abschalten. Zur Sicherheit auf 6 A abregeln und dann abschalten. Da stehe ich aktuell. Das Teil kostet gerade mal nen Hunni. Die App zeigt sogar die Temperatur vom Ladegerät in der Nähe vom Stecker an und schaltet vlt auch runter, wenns zu heiß wird?
Das geht natürlich auch automatisiert per home Assistent mit Rasberry Pie oder Sonstigem. Ich kenn Leute, die damit erfolgreich arbeiten. Damit kann man Alles machen und öffentlich zugängliche Software für jede Übersetzung (in eine andere Sprache) finden. Und natürlich beliebige Funktionen und Abhängigkeit einrichten. Kostet fast nix. Aber ich hab selbst in den Szenen und vielfachen Shelly-Steuermöglichkeiten immer wieder Fehler gemacht, deshalb schreck ich da (noch) zurück.
 
Zuletzt bearbeitet:
Allerdings würde bei allen genannten Varianten der Autoakku auch immer komplett vollgeladen, solange der Überschuss vorhanden ist. Mist.
Leider ist das Auto zu alt, als dass ich über die Bordelektronik den SOC begrenzen könnte.
Sobald du irgendeine Möglichkeit hast, den Schnarchlader anzusteuern, kannst du ja überschlägig über Ladeleistung x Zeit abschätzen, wann du bei 80 % bist und dann abschalten lassen.
Über einen BKW-Akku ein Auto nach Sonnenuntergang laden zu wollen, ist mit Spatzen auf Kanonen schießen. Falls die 10 kWP gut ausgerichtet sind, dann hilft ein BKW-Speicher aber auf jeden Fall auch längere Bewölkung wegzupuffern und den Netzbezug zu reduzieren.
 
Aber du kannst mittels Erfahrung eine ungefähre Ladedauer bis x% SOC bestimmen, und das dann mit einem zeitgesteuerten Schütz umsetzen.
Das ist richtig, so mache ich das auch aktuell. Wenn die Wallbox aber den Ladestrom je nach Bewölkung moduliert ist es vermutlich nicht mehr so einfach abzuschätzen.
Hinweis

evcc wird ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt, und du verwendest die Software auf eigenes Risiko. Es liegt in deiner Verantwortung, evcc mit Bedacht einzusetzen, denn es ist dein Haus, das brennt!

Ja, den Passus habe ich gelesen. Da ich aber ohnehin einen großen Teil der elektrischen Installation selbst gemacht habe, kommt's auf ein Pfund auch nimmer an.

Die sicherste Variante ist Hybrid-WR, Akku und WB von einem Hersteller. Im Prinzip kann jedes neuere Komplettsystem alle genannten Wünsche erfüllen.

Da bin ich absolut bei Dir. Zum einen bin ich ganz und gar kein Freund von komplexen und ggf. wartungsintensivem SmartHome-Geraffel, zum anderen habe ich auch keine Ahnung davon und auch keine große Lust, mich damit auseinander zu setzten. Mittlerweile könnte ich mir in den Allerwertesten beißen, dass ich damals nicht das Geld in die Hand genommen und gleich einen entsprechenden Wechselrichter gewählt habe. Eine Wallbox mit Kommunikationsschnittstelle haben wir allerdings auch nicht, die müsste also auch angeschafft werden. Außerdem der Shelly sowie der RasPi. Aber damit liege ich preislich immer noch weit unter einem Hybridwechselrichter.

Aber das sind natürlich alles Überlegungen, die hier einfließen dürfen und sollen.
Irgendwann möchte ich auch das restliche Dach gerne noch mit PV belegen, dann müsste auch ein zweiter Wechselrichter her.
Da wäre es dann vielleicht auch nicht ganz blöde, gleich einen mit 20kW und entsprechenden Schnittstellen zu kaufen.

Über einen BKW-Akku ein Auto nach Sonnenuntergang laden zu wollen, ist mit Spatzen auf Kanonen schießen.
Nein, stimmt, das ist natürlich völliger Blödsinn. Den "Schnarchlader" verwende ich aktuell nur, weil der alte Smart ohnehin nicht schneller laden kann. Aber auch der ist ob des kleinen Akkus innerhalb von drei Stunden von 20 auf 80%. Zum PV-Überschussladen, wie wir es oben durchgesprochen haben, würde ich eine 11kW Wallbox fest verbauen.
 
Die "Pro" Schlaumeter haben Pfeile auf der Klapp-Meßzange. Der Pfeil soll vom Stromnetz ins Haus zeigen. Was ins Haus reingeht, wird dann mit positivem Vorzeichen verrechnetwas ins Netz geht als negativer Wert. Falls man es falsch macht, kann man die Vorzeichen mit 3 Tastendrücken in der App tauschen. So sieht das bei einem einphasugen Strommesser aus:
Screenshot_20261031-185521_Shelly Smart Control.jpg
 
Will nicht ins Detail gehen, dazu ist die Anlage mit 2 BKW Akku zu komplex. Aber die Regelung versucht 0 Einspeisung bzw Bezug. In der Aufnahme oben wurden gerade 3,2 W eingespeist, 3 s später wird vermutlich wieder was aus dem Netz geholt. Aber in Summe beziehen wir wegen der endlichen Geschwindigkeit der Regelung knapp 1 kWh/Monat.
 
Zu dem gibt's in der taz ein Interview mit ihm .
Interessant was er zu den teilweise reißerischen Thumbnails seiner Videos schreibt, für mich waren die immer der Grund die Videos nicht anzuschauen, obwohl mich das Thema interessiert.
 
Vielleicht hilft dir sowas weiter.

z.B.:
Das Ding hängst du einfach an eine Steckdose (+ ein nachrüstbares Smartmeter im Schaltschrank) und hat einen seperaten 2,5kW Ausgang (Netz unabhängig).

Gruß Jörg
Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich noch alle Wünsche vom TO auf dem Radar hab? Zumindest bin ich ziemlich überzeugt, dass das von Jörg empfohlene Teil zu ziemlich alle Spatzen fangen würde. In Kombination mit einem App-gesteuerten Schnarchlader und @Schrau-Bär als KI-Gehirn kann man auch Überschussladen-light realisieren, ohne sich vom Sofa erheben zu müssen.
Noch mal, falls ihrs vergessen habt, das funktioniert auch ohne Cloud. Mit Cloud geht alles besser und bequemer. Plus diese Cloud ist in Düsseldorf ansässig, ist vlt für den Einen oder Anderen auch ein Argument? Das ist ein DC-Speicher. Der Gleichstrom der Module wird effizient transformiert und in den Akku geladen und von da an den bestehenden WR ausgegeben. Dessen Verlustleistung bleibt natürlich unverändert.
Also im Vergleich zu den 10 kWP-Modulen auf dem Dach wäre das hier eine sehr preisgünstige Möglichkeit deinen Eigenstromanteil PixDaumen zu verdoppeln.
 

Das ist wirklich ein krasser Verein. Mir fehlen die Superlative, um die Leute zu loben. Undedingt abonnieren, falls Euch das Thema Energie interessiert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Solarrechner gibt es viele im Netz. Der oben angegebene ist sehr einfach gestrickt und gibt einen groben Schätzwert zurück. Beschattung wird gar nicht berechnet. Bei mir z.B. nicht brauchbar da ich eine Ost/Westanlage habe.
Walta
 
Bei uns laufen 3 Balkonkraftwerke aufgeteilt auf jeweils einer Phase vom Netz.
Verstehe ich das richtig, dass der EcoFlowAkku mit dem Überschußwächter nur eine Phase der Anlage abdeckt.
Meint so wie das hier aufgebaut ist würde ich 3 Akkus + 3 Wächter benötigen?
 
Bei mir z.B. nicht brauchbar da ich eine Ost/Westanlage habe.
Doch geht indem du halt 2 separate Dächer eingibst. Sofern Beide separate Strings sind, kann man damit arbeiten.
Verschattung ist ein ernstes Problem, auch teilweise Verschattung rasiert die PV-Leistung dramatisch. Das sollte man unbedingt vermeiden. Die angebotenen technischen Lösungen in Modulen, per PV-Optimizer und im WR funktionieren zwar ein wenig, aber ob das zusätzliche Geld zurück kommt ist die Gretchenfrage. 2 verschattete Module weglassen halte ich für den besseren Ansatz. Oder den Baum Fällen und 5 Neue pflanzen...
 
  • Like
Reaktionen: JKL
Bei uns laufen 3 Balkonkraftwerke aufgeteilt auf jeweils einer Phase vom Netz.
Verstehe ich das richtig, dass der EcoFlowAkku mit dem Überschußwächter nur eine Phase der Anlage abdeckt.
Meint so wie das hier aufgebaut ist würde ich 3 Akkus + 3 Wächter benötigen?
Ja der EF kann ja mit 1 Schukostecker nur in 1 Phase einspeisen.
Aber trotzdem reicht ein EF und ein 3-phasiger Schlaumeter. Weil dein Zähler und der Schlaumeter saldieren, also nur den Summenwert berücksichtigen.
20261101_124416.jpg
Also links oben ist der Gesamtwert von gerade 0,57 W Einspeisung. Nur auf diesen Wert schaut die Regelung (des billigen 500 Eu Batteriespeichers mit 2 kWh). Darunter ist der Einzelstrom jeder Phase angezeigt. Die Einspeisung erfolgt hier auf Phase A, deshalb das negativ Vorzeichen. Wenn auf der Phase jetzt 100 verbraucht würden (Glotze zB), dann würde der Speicher tatsächlich 277 W einspeisen, weil die 100 W nicht sichtbar sind. Die Summe der 3 ergibt diese 0,57 W. Ich finds ja soo klasse, wie der billig-Kram tut.
 
Zuletzt bearbeitet:
EcoFlow Smartmeter" der 3 Phasen bedienen könnte oder?
Genau, die Teile schauen immer auf alle 3 Phasen. Also auch die von anderen Herstellern mitgelieferten Messer sind immer 3-phasig.
Und dann wäre es immer noch am sinnvollsten den Akku an der Phase zu installieren wo der meiste Strom verbraten wird.
Ja, aber nur wenn du an dem Stromkreis am BKW einen Typ-B FI installiert hast. Ansonsten verlierst du in Sachen Fehlerschutz, weil der FI im Zählerschrank die Ströme bzw eventuelle Leckströme dazwischen nicht sieht. Falls du aber an so 3 kW-Teil denkst, da ist soweit ich weiß ein FI drin, aber du solltest da unbedingt eine 2,5 qmm exclusiv Leitung verwenden bzw ziehen.

Noch zu dem Foto oben. Jeder Stromzähler macht es genauso wie der Shelly im Foto. Also dein Versorger berechnet oder vergütet nur die Summe aller Phasen. Wenn eine Phase 2 kW ins Netz einspeist und die anderen Beiden je 1 kW beziehen, dann ist die Summe 0.
 
Zuletzt bearbeitet:
Diese Phasensaldierung gibt es nicht in jedem Land für umme. Mal sehen, ob uns Kathi den nicht wegnehmen möchte. Das war auch lange nicht oder ist vlt noch nichtmal vorgeschrieben, aber ich hab lange nichts Gegenteiliges mehr gelesen. Prüfen kann jedenfalls nie schaden.
 
20260927_170733.jpg
Das ist ne Shelly Installation, wie man sie nicht machen sollte. 0 Reserve in der Kabellänge und vor allem keine Vorsicherung, also du kannst die Anlage nicht stromlos machen. Die 3 braunen Kabel braucht der Shelly als Referenz für die Strommessung auf der jeweiligen Phase. Lus ein N-Kabel. Messzangen ( die beiden weißen Dinger) sind nur an A und C. An B hängt zwar der Durchlauferhitzer, aber da kann ein 800 W BKW eh nix ausrichten und das Kabel ist zu eng.
 